净化工程标准-室内给排水---净化工程室内给排水管道坡度、接口、支架、管件

室内给水工程

各系统试压结果,压力符合设计要求,无渗漏。管道必须清洗,管道及支架(墩)不在冻土及朽土上



                                                                                             净化工程安装  I  EPURZAN翼展


⑴管道坡度

合格:坡度的正负偏差不超过设计要求坡度值的1/3,安装横平竖直,距墙、标高基本符合规定
优良:坡度符合设计要求,并均匀一致,距墙、标高符合规定

⑵管道接口

1) 丝接

合格:管螺纹加工精度符合国标《管螺纹》的规定,螺纹清洁,规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣丝的10%。连接牢固,根部有外露螺纹,镀锌管无焊口,螺纹清洁、规整,使用管件正确,镀锌管无焊接口
优良:在合格的基础上,螺纹无断丝;镀锌管和管件的镀锌层无破损,外露螺纹防腐良好且无外露油麻等缺陷

2) 法兰接

合格:对接平行、紧密,与管子中心线垂直,螺杆露出螺母;补垫材质符合设计要求和施工规范规定且无双层,法兰型号符合要求
优良:在合格的基础上,螺母在同侧,螺杆露出螺母长度一致,且不大于螺杆直径的1/2

3) 焊接

合格:焊口平直度、焊缝加强面符合施工规范规定;焊口表面无烧穿;裂纹和明显的结瘤、夹渣及气孔等缺陷
优良:在合格的基础上,焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔

4) 承接、套箍

合格:接口结构和所用的填料符合设计要求和施工规范规定;灰口密实、饱满,填料凹入承口边缘不大于2mm,胶圈结口平直无扭曲;对口间隙准确,使用管件正确
优良:在合格的基础上,环缝隙间隙均匀,灰口平整、光滑,养护良好,胶圈结口回弹间隙符合施工规范规定

⑶管道支架

合格:构造正确,埋设平正牢固,位置合理,标高间距符合规定。油漆种类和涂刷遍数符合设计要求;附着良好,无脱皮、起泡和漏涂
优良:在合格的基础上,排列整齐,支架与管子接触紧密漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象