净化工程通风管道施工标准:EPURZAN翼展
发布者:江苏翼展净化工程浏览次数:发布时间:2023-03-24
净化工程通风管道是常见必备的一项施工,当然不是随意规格,这里小编强调下通风管道施工和一些优良标准:

(1) 金属风管

合格:风管的规格、尺寸符合设计尺寸规格,咬缝紧密、宽度均匀,无孔洞、半咬口和胀裂缺陷,直管纵向咬缝错开;焊缝严禁烧穿、漏焊和裂缝等缺陷,纵向焊缝必须错开。风管折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无明显翘角,表面凹凸不大于10mm;风管与法兰连接牢固,翻边基本平整,宽度不小于6mm,紧贴法兰;有凝结水、湿空气的底部接缝风管要有坡度和密封处理。法兰的孔距符合设计要求和施工规范的规定,焊接牢固,焊缝处不设置螺孔;风管加固牢固可靠;不锈钢板和铝板风管表面无显明刻痕,复合钢板风管表面无破损。铝管的法兰接连螺栓镀锌,并在两侧加镀锌垫圈

优良:在合格的基础上,无翘角,表面凹凸不大于5mm;翻边平整,螺孔具备互换性;风管加固牢固可靠、整齐、间距适宜、均匀对称;不锈钢板和铝板风管表面无刻痕、划痕、凹穴等缺陷,复合钢板风管表面无损伤

                                                                                                                           

                                                                                                                                                     
(2) 洁净系统的风管

合格:风管、配件、部件和静压箱的所有接缝必须严密不漏。风管内表面必须平整光滑,严禁有横向拼缝和管内设加固成采用凸棱加固的方法;阀门的活动、固定件、拉杆等零件用碳素钢加工时必须做镀锌处理,轴与阀体连接处的缝隙必须密封。风管连接严密不漏,法兰、柔性短管的垫料及接头方法符合设计要求。管内壁清洁,无浮尘、油污、锈蚀及杂物等

优良:要合格的基础上,整齐美观,使用方便灵活

(3) 支架

合格:支、吊、托架的形式、规格、埋设位置、间距符合设计要求,埋设牢固、平整、砂浆饱满;支架严禁设在风口、阀门及检视门处,与管道间的衬垫合理。不锈钢板、铝板风管用碳素钢支架时,需进行防腐绝缘及隔绝处理。油漆颜色符合设计要求,无漏涂

优良:在合格的基础上,支架与管道接触紧密,吊杆垂直,横杆水平、固定处与墙齐平,不突出墙面。防腐(油漆)颜色一致,整齐美观,不污染管道、设备及支撑面