135 0625 7255
洁净室洁净车间检测标准及相关细则:EPURZAN翼展
发布者:苏州翼展浏览次数:发布时间:2023-02-14

一般洁净室检测尘埃粒子数、沉降菌、浮游菌、压差、换气次数,风速、新风量、照度、噪声、温度、相对湿度等。
 

洁净室检测参照标准:

 

1 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001

 

2 《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50333-2002

 

3 《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2004

 

4 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010

 

5 《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》GB/T 16292-2010

 

6 《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》GB/T 16293-2010

 

7 《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》GB/T 16294-2010

 

洁净室检测参照相关细则:

 

为证明洁净室工作得令人满意,洁净室必须证明其满足了下述准则的要求:

 

1.洁净室的送风量充足,足以稀释或消除室内产生的污染。

 

2.洁净室内的空气是从洁净区向洁净程度差的区域流动,受污染空气的流动达到较低程度,空气在门口处和室内建筑中的流动方向正确。

 

3.洁净室的送风不会显著增加室内的污染。

 

4.室内空气的运动状态可保证密室内没有高浓度聚集区域。

 

如果洁净室达到了上述这些准则的要求,就可以测量其粒子浓度或微生物浓度(必要时),以确定其达到了规定的洁净室标准。



                                                                                          洁净室装修  I  EPURZAN翼展

洁净室测试:


 

1.送风量与排风量:如果是紊流洁净室,那么就要测量其送风量与排风量。若为单向流洁净室,则要测量其风速。
 

2.各区之间的气流控制:为证明各区之间气流运动方向正确,也就是从洁净区向洁净度差的区域流动,必须检测:

 

(1)各区间的压差正确;

 

(2)门口处或墙、地板等处的开口处气流运动方向正确,即从洁净区向洁净程度差的区域流动。
 

3.过滤器检漏:对高效过滤器及其外框要进行检验,以保证悬浮污染物不会穿过:

 

(1)损坏了的过滤器;

 

(2)过滤器与其外框间的缝隙;

 

(3)过滤器装置的其他部位而侵入室内。

 

4.隔离检漏:这项测试是为了证明悬浮污染物不穿过建筑材料侵入洁净室。

 

5.室内气流控制:气流控制测试的类型要依洁净室的气流模式——是紊流还是单向流而定。若洁净室气流为紊流,则必须验明室内没有气流运行不足的区域。若是单向流洁净室,则必须验明整个室内的风速和风向是符合设计要求的。

 

6.悬浮粒子浓度和微生物浓度:如果上述这些测试满足要求,则对粒子浓度和微生物浓度(需要时)进行测量,以便验明其符合洁净室设计的技术条件。

 

7.其他测试:除了上述这些污染控制方面的测试以外,有时还必须进行下述一项或若干项测试:温度,相对湿度,室内加热与冷却容量,噪声值,光照度,振动值等

友情链接

友链合作
Baidu
map